Первичные и вторичные величины

Больше
03 сен 2022 06:19 #71 от roman
Аналоговые измеряемые значения (ток и напряжения) измеряются средствами РЗА через измерительные трансформаторы тока и измерительные трансформаторы напряжения. Соответственно они могут быть представлены как в первичных величинах, так и во вторичных величинах. Первичные и вторичные величины связаны между собой через коэффициент трансформации.
Рассмотрим, как связаны между собой первичные и вторичные величины параметров электроэнергетического режима.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
03 сен 2022 06:20 #72 от roman
Ток
Рассмотрим вопрос о том, каким образом из первичного значения можно получить вторичное значение (и наоборот): Коэффициент трансформации трансформатора тока (kI) определяется отношением номинального первичного тока измерительного трансформатора тока к номинальному вторичному току измерительного трансформатора тока.
 
Стандартные значения номинального первичного тока установлены (ГОСТ 7746-2001):
5А; 10А; 15А; 20А; 30А; 40А; 50А; 75А; 80А; 100А; 150А; 200А; 300А; 400А;
500А; 600А; 750А; 800А; 1000А; 1200А; 1500А; 2000А; 3000А; 4000А; 5000А; 6000А; 8000А или 10000 А.

Стандартные значения номинального вторичного тока установлены (ГОСТ 7746-2001):
1 А; 2А или 5 А.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
03 сен 2022 06:20 #73 от roman
Напряжение
Рассмотрим вопрос о том, каким образом из первичного значения можно получить вторичное значение (и наоборот):

 

Коэффициент трансформации трансформатора напряжения (kU) определяется отношением номинального первичного напряжения измерительного трансформатора напряжения к номинальному вторичному напряжению измерительного трансформатора напряжения.
 
Стандартные значения номинального первичного напряжения установлены (линейное напряжение):
3 кВ, 6кВ, 10кВ, 15кВ, 20кВ, 24кВ, 27кВ, 35кВ, 110 кВ, 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ, 750 кВ

Стандартные значения номинального вторичного тока установлены (линейное напряжение):
100 В

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
03 сен 2022 06:22 #74 от roman
Мощность
Рассмотрим вопрос о том, каким образом из первичного значения можно получить вторичное значение (и наоборот):
 
 
В качестве примера рассмотрим защиту линии электропередачи класса напряжения 110 кВ, которая подключена к измерительному трансформатору тока с коэффициентом трансформации:  500 А/1 А
Соответственно для мощности, измеряемой в устройстве РЗА, справедливо следующее соотношение:
 

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
03 сен 2022 06:23 #75 от roman
Сопротивление
Рассмотрим вопрос о том, каким образом из первичного значения можно получить вторичное значение (и наоборот):
 
В качестве примера рассмотрим защиту линии электропередачи класса напряжения 110 кВ, которая подключена к измерительному трансформатору тока с коэффициентом трансформации:  500 А/1 А
Соответственно для сопротивления, измеряемого в устройстве РЗА, справедливо следующее соотношение:
 
 

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.