Подскажите кто знает, что такое полуавтоматическое включение линии электропередачи

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
05 апр 2024 19:30 - 05 апр 2024 19:33 #149 от Модератор
Полуавтоматическое включение линии электропередачи — это способ включения линии под нагрузку с минимальным участием оперативного персонала объекта для ускорения процесса включения. 
Т.е. из-за возникающих происшествий в электросети (таких как короткие замыкания, перегрузки и другие нарушения в работе) у вас может отключиться линия электропередачи действием РЗА. Для того чтобы включить линию электропередачи под нагрузку Вам нужно выполнить операции на двух объектах. Обычно ввод в работу линии электропередачи происходит по командам дежурного диспетчера ДЦ , а исполнителями являются НСС станций и оперативный персонал подстанций. Процесс долгий и трудозатратный.
В случае если в устройствах РЗА предусмотрен режим "Полуавтоматическое включение линии электропередачи" часть операций по замыканию линии в транзит можно автоматизировать, тем самым уменьшается затрачиваемое время на восстановление исходной схемы сети. 
Последнее редактирование: 05 апр 2024 19:33 пользователем Модератор.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
05 апр 2024 19:40 #150 от Дмитрий
А какой принцип реализации полуавтоматического включения в устройствах рза?
Почему оно упрощает процесс включения линии?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
05 апр 2024 19:59 - 05 апр 2024 20:01 #151 от Модератор
Соответственно, чтобы включить линию под нагрузку Вам нужно:
- со стороны подстанции А включить выключатель, тем самым на линию будет подано напряжение. Обычно говорят "поставить линию под напряжение"
- со стороны подстанции Б включить выключатель с контролем синхронизма, тем самым после данной операции по линии потечет ток нагрузки.Обычно говорят "включить линию под нагрузку".

Соответственно, для обеспечения полуавтоматического включения
1. Во первых, Со стороны подстанции Б в терминалах РЗА включают схему "полуавтоматического включения", которая с контролем синхронизма (в том числе наличие напряжения на линии электропередачи) включает выключатель и тем самым  линия электропередачи включается под нагрузку.
Обычно схема "полуавтоматического включения" вводится в работу на какое то время - 10 минут.
Соответственно пока на линии электропередачи нет напряжения - схема не может выполнить контроль условий синхронизма.
2. Во вторых, диспетчерский персонал отдает команду включить выключатель на подстанцию А. Оперативный персонал - включает выключатель. На линию подается напряжение.
3. После выполнения пункта 2 на линию подано напряжение. Со стороны подстанции Б схема "полуавтоматического включения" начинает проверять обеспечение требований синхронизма. В случае если требования по синхронизации выполняются, то в автоматическом режиме формируется команда на включение выключателя со стороны подстанции Б.
Таким образом, линия электропередачи включается в работу в полуавтоматическом режиме.
 
Последнее редактирование: 05 апр 2024 20:01 пользователем Модератор.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
05 апр 2024 20:08 #152 от Дмитрий
А если в течении времени ввода схемы "полуавтоматического включения" (10 минут) на линию не подадут напряжение, то что?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
05 апр 2024 20:24 #153 от Модератор
Если на линию не успеют подать напряжение или не будут выполнены условия синхронизма в течении данного времени, то схема "Полуавтоматическое включение линии электропередачи" - выведется из работы. Линия под нагрузку не включится.
Далее либо по новой выполнять указанные выше пункты, либо включить линию вручную с помощью оперативного персонала подстанции.