Соответственно, чтобы включить линию под нагрузку Вам нужно:
- со стороны подстанции А включить выключатель, тем самым на линию будет подано напряжение. Обычно говорят "поставить линию под напряжение"
- со стороны подстанции Б включить выключатель с контролем синхронизма, тем самым после данной операции по линии потечет ток нагрузки.Обычно говорят "включить линию под нагрузку".
Соответственно, для обеспечения полуавтоматического включения
1. Во первых, Со стороны подстанции Б в терминалах РЗА включают схему "полуавтоматического включения", которая с контролем синхронизма (в том числе наличие напряжения на линии электропередачи) включает выключатель и тем самым линия электропередачи включается под нагрузку.
Обычно схема "полуавтоматического включения" вводится в работу на какое то время - 10 минут.
Соответственно пока на линии электропередачи нет напряжения - схема не может выполнить контроль условий синхронизма.
2. Во вторых, диспетчерский персонал отдает команду включить выключатель на подстанцию А. Оперативный персонал - включает выключатель. На линию подается напряжение.
3. После выполнения пункта 2 на линию подано напряжение. Со стороны подстанции Б схема "полуавтоматического включения" начинает проверять обеспечение требований синхронизма. В случае если требования по синхронизации выполняются, то в автоматическом режиме формируется команда на включение выключателя со стороны подстанции Б.
Таким образом, линия электропередачи включается в работу в полуавтоматическом режиме.